Добрый день! Коллеги подскажите , мы проводим замеры освещенности в школьных классах, ссылая при этом на СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий ГОСТ 24940 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», СНиП 23-05 и др. Проблема в том, что практически во всех них указаны разные нормативные значения и если верить СанПин 2.4.2.2821-10 (основной рекомендуемый) в нем указан интервал 300-500 лк, получается 550 лк уже является неудом, при этом если следовать рекомендациям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 , там указано не менее 300 (500*), где 500 оптимально рекомендуемое значение, следовательно 510 ни как не будет неудом.. Подскажите ваше мнение по данному вопросу.
Вопрос по разночтениям СанПин по освещенности
-
- Администратор
- Сообщения: 4219
- Зарегистрирован: 7 лет 10 месяцев
- Поблагодарили: 578 раз
- Пол:
Вопрос по разночтениям СанПин по освещенности
В Санпинах некорректно указаны диапазоны, можно и так трактовать и так, больше подходит для проектировщиков. Просто делайте измерения и всё. Если хотите нормы вписать напротив результата Санпин такой то, норма из санпина. Заключения не давайте.